女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 搭接

    鋼筋直徑大于22采用焊接,小于20采用綁扎搭接,梁支座負筋為22,架立筋為12,那么架立筋與支座負筋的搭接,是否為綁扎搭接,廣聯達中的搭接是否等同于綁扎搭接,該搭接區域是否要進行箍筋加密?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    架立筋與支座負筋的搭接不是傳統意義的搭接,搭接150,箍筋不用加密,軟件按圖集默認計算綁扎搭接

    2017-06-24 11:01:41 

  • 支座負筋與架立筋是要搭接150的,這個搭接不是綁扎搭接。負筋和架立筋都與箍筋綁扎箍筋

    2017-06-24 10:45:10 

  • 你好:負筋與架立鋼筋是綁扎搭接,該搭接區域不需要進行箍筋加密。