冷艷 2017-06-24 09:44:31 | 江西省 鋼筋算量GGJ2013 | 567查看 3回答
剪力墻鋼筋輸入的問題
1號鋼筋是c4-150,3號c12-120.
在剪力墻垂直分布里面我應該怎么輸,是(1)c14-300+(1)c12-120還是(1)c14-150+(1)c12-1201號鋼筋上部挑出的500長又是如何處理的呢?非常感謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納按(1)c14-150+(1)c12-120 ,500可以在節點設置里設置
2017-06-24 09:48:50
-
節點設置好了,為什么鋼筋計算的時候還是沒有變呢?
2017-06-24 09:58:26
-
板布置了嗎,需畫上現澆板才可以
2017-06-24 10:10:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看