女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 剪力墻鋼筋輸入的問題

    1號鋼筋是c4-150,3號c12-120.

    在剪力墻垂直分布里面我應該怎么輸,是(1)c14-300+(1)c12-120還是(1)c14-150+(1)c12-120
    1號鋼筋上部挑出的500長又是如何處理的呢?非常感謝
    上部
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    按(1)c14-150+(1)c12-120 ,500可以在節點設置里設置
    剪力墻鋼筋

    2017-06-24 09:48:50 

  • 節點設置好了,為什么鋼筋計算的時候還是沒有變呢?答疑解惑廣聯達服務新干線

    2017-06-24 09:58:26 

  • 板布置了嗎,需畫上現澆板才可以

    2017-06-24 10:10:02 