匿名用戶 2017-06-21 02:03:02 | 廣東省 土建 | 412查看 2回答
承臺鋼筋問題
如圖所示。。為什么預結算給的鋼筋數量是42根?難道我理解錯了?圖中垂直筋C12@200按詳圖有多少條呢?求教
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納C12@200用高度((1.15-0.05)/0.2+1)*2(2側)=14根
2017-06-21 06:38:35
-
這個是梁式配筋承臺,其他鋼筋的垂直筋數量應該是計算錯誤
2017-06-21 07:39:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看