285***@qq.com 2017-06-19 09:07:10 | 河北省 安裝 | 697查看 5回答
電氣
你好 電氣算量中如果不穿電線只穿鋼絲了 應該套什么定額合適呢 怎么換算 謝謝啊
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
還是按穿引線定額,把鐵絲改為鋼絲就行了。望采納
2017-06-19 09:09:55
-
定額編號是哪個 謝謝
2017-06-19 09:17:07
-
配管里應該帶鋼絲,只配管,不穿線不用單獨套穿鋼絲。
2017-06-19 09:20:46
-
按管內穿線照明線路鋁芯2.5mm2定額,把材料費全部刪除(定額內材料為穿線的輔材),將主材環衛鐵絲,人工建議乘以1/2(定額包括穿引線、掃管、涂滑石粉、穿線、編號、焊錫包頭)
2017-06-19 09:21:43
-
二、如果發生布管后僅穿鐵絲,不穿電線的情況,穿鐵絲項目可按0.3工日/100m,鐵絲0.21kg/100m管計算。
2020-04-24 18:50:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看