黃俊佳 2017-06-15 11:02:22 | 廣東省 其他專業 | 769查看 4回答
縱筋的錨固和箍筋的彎鉤
1、平法里面的基本錨固長度和錨固長度有什么區別?是否所有專業工程的錨固都是看11G101-1中的錨固長度表格?2、箍筋彎鉤一般工地都做135度,如是抗震構件則彎鉤長度為10d,如是非抗震構件則是5d,該怎么來區分抗震和非抗震構件?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、平法里面的基本錨固長度和錨固長度 都是看11G101-1中的錨固長度表格的。
2、箍筋彎鉤一般工地都做135度,如是抗震構件則彎鉤長度為10d, 應該按照設計圖 要求 區分抗震和非抗震構件的。2017-06-15 11:08:35
-
2017-06-15 11:12:28
-
錨固長度查看圖集與抗震等級與砼強度有關。工程的抗震等級一般由設計在結構說明中標注(看工程所在地地震的影響)
2017-06-15 11:16:13
-
這個首先是按施工圖的結構說明,如果圖紙給了錨固長度就要按圖紙上的計算,沒有的話才可以考慮11G中的。另外現在都是16G了,應該按16G的錨固長度計算?!∵@個就是按構件來區分的,主體結構構件多是抗震的,二次結構一般不用。
2017-06-15 11:18:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看