lylanxiner 2017-06-14 17:40:00 | 河北省 土建 | 3011查看 8回答
首層底標高設置問題
求高人指點迷津?。?!圖紙中沒有首層底標高位置的標注,沒有地下室,樁承臺基礎頂標高不一致,有-1.0,有-0.8,墻體-0.06米位置設有防潮層,防潮層下是圈梁和磚基礎,室外地坪-0.45,首層建筑圖紙室內地面正負0,我想問下,這種情況下,鋼筋算量首層的底標高要設置為多少呢?到底是正負0,還是-0.45,還是-0.06啊,還是說要從基礎頂標高算起呢?謝謝!在線等。
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納河北12定額的計算規則是這樣的基礎與墻身的劃分以設計室內地坪為界,設計室內地坪以下為基礎,以上為墻身?;A(chǔ)與墻身使用不同材料時,位于設計室內地坪±300mm以內時,以不同材料為分界線,超過±300mm時,以設計室內地坪為分界線。磚、石圍墻,以設計室外地坪為界線,以下為基礎,以上為墻身。磚柱不分柱身和柱基,其工程量合并后,按磚柱項目所以你按正負0設置首層地標高是最合適的,首先不影響構造柱的鋼筋量,而且導入圖形之后也可以準確的分出基礎和墻體的工程量
2017-06-15 11:31:53
-
截圖截取您的剖面圖和建筑立面圖看看
2017-06-14 17:41:09
-
首層底標高按正負0即可
2017-06-14 17:46:35
-
你好:你要看一下一層的結構標高和建筑標高的高差,這就是一層的底標高。
2017-06-14 17:47:01
-
正負0不是建筑標高么?不是含著地面做法呢么,這個不影響嗎?
2017-06-14 17:58:32
-
根據你的描述,根據常規做法,鋼筋算量首層的底標高應該設置為-0.05
2017-06-14 17:58:34
-
可以按結構標高,也可以按建筑標高,工程量影響不大
2017-06-15 08:43:41
-
首層的底標高可以按正負0即可。
2017-06-21 15:36:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看