女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 封閉式母線槽計算

    1、如圖,變壓器AT1出現至低壓配電柜1AA1母線槽,是直接算水平長度3.14米嗎?
    2、需不需要加垂直長度?
    3、現場施工中是直接放在始端箱上,始端箱包含母線槽垂直段嗎?
    垂直長度
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    1、如圖,變壓器AT1出現至低壓配電柜1AA1母線槽,是直接算水平長度3.14米嗎?(答:母線、橋架、明配電管都是橫平豎直敷設的,沒有斜著敷設的,需要按橫平豎直計算到各圖例的中心點)

    2、需不需要加垂直長度?(答:需要根據剖面圖計算垂直長度)
    3、現場施工中是直接放在始端箱上,始端箱包含母線槽垂直段嗎?(答:不含)

    2017-05-19 10:58:39 

  • 肯定要加垂直長度,始端箱是不包含母線槽長度的

    2017-05-18 14:55:32 