匿名用戶 2017-05-15 08:31:25 | 廣東省 安裝 | 4025查看 2回答
防火卷簾門模塊問題
1.如圖,一個FJK(卷簾門控制箱)需要6個輸入模塊和1輸出模塊以及接入一個14芯的線纜,我之前做過的工程都是一個輸入輸出模塊及一組信號一組電源線接入FJK就可以的,所有請問現在這份圖紙有沒有什么問題。2.圖4是電源監控系統,其中DYK是電壓信號傳感器,由配電箱廠家配置,我想問下圖中的24V及220V電源也是配電箱配置的嗎?還是得另外穿管線
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
補充圖(FJK)和圖4設計的意思可能一種狀態一個輸入模塊,這樣設計合理嗎?
2017-05-15 08:38:00
-
1、卷簾門問題回復:需要核實卷簾門控制器控制一個還是多個卷簾,以及卷簾安裝所在位置。如控制器僅控制一個卷簾門,未在疏散通道上,就只需要1個輸入輸出模塊,在疏散通道上,就需要2個輸入輸出模塊或1個雙輸入輸出模塊;如控制器控制多個卷簾門,就需要在上述數量基礎上乘以卷簾門數目。輸入模塊只能監視卷簾的狀態,輸入輸出模塊既有監視也有控制作用,不需要再另外配輸入模塊。輸入輸出模塊需要根據每個廠家不同進行配線,這個已經到實際施工階段,可根據實際情況調整,有些廠家輸入輸出模塊工作不需要電源線,引入到輸入輸出模塊的電源線是為卷簾門控制器供電(為繼電器或其他部件提供24V),有些廠家輸入輸出模塊自身就需要電源線
2、消防電源監控系統中監控模塊只需要24V,不需要220V交流電,是否配管,需要看設計說明及圖紙要求。
2017-05-17 16:26:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看