匿名用戶 2017-05-06 15:59:40 | 廣東省 土建 | 2869查看 5回答
屋面卷材防水工程量計算
當女兒墻有構造柱且突出墻面的時候,計算水平投影面積需要扣減構造柱的面積嗎?如圖,女兒墻厚度為120,構造柱截面為240乘240
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納屋面卷材防水工程量計算——:看您的建筑屋面圖,看您的墻身節點剖面圖,會給出您防水上翻部位的處理的,這樣您可以看出上翻高度不扣減凸出的構造柱的,要全部算滿的
2017-05-06 16:02:06
-
答;屋面防水,是內投影,加上翻,一般是300上翻邊。也有設計圖是女兒墻全高的,但我沒有見過女兒墻壓頂也做防水的圖紙。你也應看一設計圖說,是做到那個高度而定。
2017-05-06 16:03:54
-
計算水平投影面積的時候是要扣減突出的柱面積的,但要注意計算上翻的時候也是要計算突出的部分的面積的
2017-05-06 16:23:58
-
1.不扣除,面積超過0.3平方米的才扣除。您這個0.12*0.24=0.0288平方米。
2.屋面卷材防水,還應加上上翻的面積。上翻的面積=周長*上翻的高度。
2017-05-06 16:27:32
-
上翻我知道。構造柱扣不扣,按國標清單規范的話是怎樣的呢?各位大哥的意見不一樣呀?
2017-05-06 19:52:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看