???空白?? 2017-04-27 15:36:17 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 936查看 5回答
筏板上基坑的鋼筋設置
筏板圖上,只有基坑的集中標注:hk=1250,x*y=1500*6200。筏板的配筋為雙層雙向三級鋼18@200,厚度為700,那么,這個基坑的配筋是什么,在鋼筋算量里面怎么輸入?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這樣集水坑選擇同筏板配筋就可以的
2017-04-27 15:42:09
-
X方向和Y方向的所有鋼筋都不用寫,那么坑壁水平筋也不用單獨寫上嗎?
2017-04-27 15:43:43
-
還有出邊距離是按照默認的500計算,還是改成和筏板厚度一樣的700?
2017-04-27 15:46:05
-
X方向和Y方向的所有鋼筋都不用寫,那么坑壁水平筋也不用單獨寫上嗎?【所有的鋼筋都不用寫上的】還有出邊距離是按照默認的500計算,還是改成和筏板厚度一樣的700?【應該是要改為700的】
2017-04-27 15:49:26
-
其它同筏板配筋的不需要填寫,但坑壁的水平筋需要填寫,你匯總計算看看軟件計算了沒有?沒有計算吧?
2017-04-27 16:19:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看