匿名用戶 2017-04-22 08:41:28 | 四川省 安裝 | 704查看 1回答
給水管壓力調價問題
老師,你好。向你請教一個問題:設計圖紙給水管采用1.0mpa,合同上要求品牌采用金德、聯塑、華塑、龍勝、金牛角、川路其中之一品牌的PP-R、PVC,我施工單位采用聯塑品牌,該品牌最低壓力為1.25mpa,在施工前與設計單位溝通,設計單位回復:同意使用PP-R冷水管≥1.0mpa,(變更問題設計單位是取得甲方同意了的),但是我施工單位在給甲方發出關于給水管調價的回復函,甲方回復:同意使用≥1.0mpa,價格不做調整。根據以上情況,怎樣解決給水管壓力調價問題,(因為牽扯差價比較大)謝謝?。〖奔保。?/span>
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
根據上述甲方批復’價格不做調整‘是不能調價的。應該和甲方溝通以1.25mpa的價格進行調整。
2017-04-22 09:20:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看