醉生夢死 2017-04-18 21:38:37 | 廣東省 安裝 | 13356查看 3回答
動力配線和照明配線的區別?
老師,你好!請問在套定額的時候如何區別動力配線和照明配線?如有相關規范請截個圖,謝謝!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
答:有的解釋是三相配線就是動力配線,除此之外6平方以下的就是照明配線。
2017-04-18 22:25:10
-
1、一般從照明配電箱出來的線套照明線路,從動力配電箱出來的套動力線路。
2、如果是從動力配電箱里出來的單路照明線路,也屬照明回路。
3、用于照明及相同用途的小于等于4平方毫米的線套用照明線定額,用于動力或大于4平方毫米的照明線路套用動力線定額。
4、如果是軟線,則套用軟線的相應定額,不分動力照明。
5、插座線在4平方以上時,不分動力和照明,統一套用動力配線定額。
6、“插座線”在4平方以下時,如果是普通的住宅工程,應套用照明穿線定額。如果是廠房,那應該結合建設部有關《材料與設備的區別》這一文件,區分插座的線路終端是否為設備或者只是燈具、小風扇之類的,區別后對線路加以定性。
7、消防報警穿線,屬于控制線路,不屬動力線路,一般套用照明穿線定額。相應線徑4平方以上時,也可以套動力線定額。不過,消防報警工程中很少用到6平方及以上的線。
只要是380V的配電都是動力配線。
2017-04-19 06:50:02
-
請問在套定額的時候如何區別動力配線和照明配線?答:照明配線:照明線路(單相及三相)與單相插座線路。動力配線:除照明線路和單相插座線路以外的其它線路。即動力線路(單相及三相)、三相插座線路、控制線路。套定額:照明配線中。4mm2及以下的電線套照明配線定額子目;超過4mm2(線徑)的電線套動力配線定額子目。套定額:動力線路的電線套動力配線定額子目。
2017-04-19 08:02:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看