sp****@126.com 2017-04-14 09:56:17 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2959查看 5回答
板的面筋、底筋布置范圍問題
如圖均為板的面筋和底筋。請問如何分辨他們的布置范圍?比如BC區域(中間沒有梁,虛線是軸線),18號筋的分布范圍是B還是B+C?17號筋為什么在這里畫了兩次? DE區域,17號、18號筋的布置范圍僅僅是17在E,18在E嗎?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、15、16、17、18四種筋在A、B、C三個區域都有布筋,你說的bc區17筋畫兩個是因為中間有柱子,所以畫了2個用以明確17號筋的布筋范圍。
2、DE塊的配筋,看一下這張圖紙右下角的說明,應該會有未注明的板筋是多少的說明,這樣子,D區X方向的底筋和E區X方向的面筋應該為未注明的板筋;
2017-04-14 10:13:05
-
這配筋信息是一樣的,你用多板布置就是,不需要單塊布置
2017-04-14 10:04:27
-
你好:應該是雙層雙向拉通布置就可以了,不存在沒有一個方向 的底筋的說法。
2017-04-14 10:05:16
-
同一板塊有不同鋼筋規格時,設計應該要給出布置的范圍,否則就沒有辦法去作任何的猜測,也應該說設計沒有標明清楚,這就要咨詢設計,如果鋼筋規格相同就不用理解它的布置范圍。
2017-04-14 10:06:06
-
D/E塊的鋼筋,圖紙沒有相關的其他說明。
2017-04-14 10:16:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看