  • 1、如圖,像這種只在某幾個地方標出板負筋的信息,那沒標注的支座有沒有負筋?
    2、在靠近電梯井的地方有兩根2B12-200的鋼筋是什么鋼筋?該如何設置?(圖1的放大圖)
    3、這是另外一張不同的圖,這里說板底筋通長?通長是什么意思?應該單板還是多塊板一起布置?(圖3)
    其他鋼筋梯井答疑解惑
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 圖片太小看不清;

    1.查看說明是否為附加筋

    2.應是墻下附加筋,可在單構件設置

    3.通長是指多塊板筋相同并可按鋼筋定尺長度連通,可多塊板設置;以上供參考