匿名用戶 2017-03-27 09:29:07 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 5845查看 2回答
柱加大截面加固,這種柱子在廣聯達鋼筋中怎么處理?
前面那個是加大截面加固的柱子,后面那個是原柱子!請問一下這種柱子在鋼筋軟件中怎么處理?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
鋼筋軟件中可以直接按加固后柱截面的尺寸定義柱,鋼筋信息手工編輯,以后在算量中扣除原柱體積。
2017-03-27 09:36:22
-
不知道你這原柱與加大柱,是否是要同時計算,在這用同時計算進行解釋,基礎按原柱KZ15定義布置,然后在加大柱層定義的柱合并定義,原柱與加大柱鋼筋分別在屬性中定義。這樣定義的是包括加大柱的屬性,可以在柱屬性的“截面編輯”的“否”下拉選擇“是”,就可以在屬性的下方布置縱筋、箍筋和拉筋,對原柱鋼筋就要用“特殊布置”中的“偏移布置”,選擇相應的交戰并做拖拉,拖拉一定是的水平和垂直,這樣布置的鋼筋點才能平行或垂直,畫箍筋及拉筋就不會出現偏差,圖片中對加大角的插筋,也是用布置拉筋的方式處理,應該是不合適,因它是出現有兩端的彎勾,這就要在屬性的其它箍筋中編輯。當你對這種編輯不了解時,應該說也有一定的困難,但這是值得挑戰的事情,且一定在逐一的摸索,用文字也不方便全面的解釋就是了。
2017-03-27 09:39:18