anew4@vip.qq.com 2017-03-20 09:38:37 | 江西省 安裝 | 13081查看 4回答
關于電纜單價乘系數的問題
各位大神,請問一下如圖上,同樣是5芯電纜但是單價乘的系數不一樣,還有就是下面的有3芯電纜和4芯電纜,但是他們單價系數乘的卻一樣,我查了一下定額上面寫的是單價乘1.3,請問是不是這個單機系數的算法還有其他公式呢,有的話麻煩提供一下謝謝。 就是這個系數怎么求出來的,,單從以下的定額說明實在沒有看出跟以上套的系數有什么關聯。
五、電力電纜敷設定額均按三芯(包括三芯連地)考慮的,5芯電力電纜敷設定額乘以系數1.3,6芯電力電纜乘以系數1.6,每增加一芯定額增加30%,以此類推。單芯電力電纜敷設按同截面電纜定額乘以0.67。截面400mm2以上至800mm2的單芯電力電纜敷設按400mm2電力電纜定額執行。截面800-1000mm2的單芯電力電纜敷設按400mm2電力電纜定額乘以系數1.25執行。240mm2以上的電纜頭的接線端子為異型端子,需要單獨加工,應按實際加工價計算(或調整定額價格)。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納我們江西定額有解釋,從電纜芯數來講,5芯電纜乘以系數1.3,每增加一芯定額增加30%。從電纜截面積來講,4-25mm2三芯及三芯以上電纜按35mm2定額基價乘以0.5,4-10mm2三芯及三芯以上電纜按35mm2定額基價乘以0.3,4mm2以下三芯及三芯以上電纜按35mm2定額基價乘以0.18,所以圖中4*25+1*16電纜乘的系數為0.5*1.3=0.65,4*16和3*16的電纜系數為0.5。你可以查看一下當?shù)囟~是否有類似解釋,因為全嚹秪貌似都是基于全統定額來編制的。
2017-03-20 16:07:21
-
定額的計算規則明確了電纜芯數的不同,需要從人工調整系數,,5芯電力電纜敷設定額乘以系數1.3,6芯電力電纜乘以系數1.6,每增加一芯定額增加30%,以此類推。單芯電力電纜敷設按同截面電纜定額乘以0.67。截面400mm2以上至800mm2的單芯電力電纜敷設按400mm2電力電纜定額執行。截面800-1000mm2的單芯電力電纜敷設按400mm2電力電纜定額乘以系數1.25執行。
2017-03-20 09:59:59
-
定額說明我知道,但是就是具體要怎么處理呢,就像我如上說的問題,同樣都是5芯電纜,但是單價的系數卻不一樣,請問可以更具體的說明怎么操作嗎?因為這句話我看了聽多次的,但是還是沒吾懂具體怎么操作。 特別是我上傳的那張圖片出現的問題。
2017-03-20 10:28:55
-
答:電力電纜敷設定額均按三芯(包括三芯連地)考慮的,所以二芯、三芯、四芯乘以系數1.0 ,5芯電力電纜敷設定額乘以系數1.3,6芯電力電纜乘以系數1.6,每增加一芯定額增加30%,以此類推。單芯電力電纜敷設按同截面電纜定額乘以0.67。所以,你截圖中5芯乘以0.65和四芯乘以0.5,都是自己杜撰的。