  • 老師您好,向您請教幾個安裝造價問題

    第一個:電線套管PVC管套取剛性阻燃管子目,但是該子目中有切割墻體內容,如果施工中沒牽扯到切割墻體,我記得人工費*0.9,工料機中水泥砂漿調0,我想問下這個的出處?河南省定額解釋好像沒有。

    第二個:電纜的敷設有兩種一種是普通電纜敷設,一種是豎直通道電纜,在電力章節中規定了范圍為20m以上或6層以上才能使用,河南省03解釋中如紅色截圖,我想問下,是不是超過20米或6層以上電井豎直橋架都要套豎直通道電纜子目?


我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 答:1、見過山東定額有類似規定。(河南定額要查一下定額子目的工作內容及子目含量內容進行判斷)
    2、14.豎直通道電纜敷設適用范圍如何?電纜在豎井內橋架中豎直敷設時能否適用?

    答:豎直通道電纜敷設是按電纜在豎直通道內垂直敷設的安裝條件考慮的,采用支架支撐固定電纜,支架間距符合設計或規范要求。

    電纜在豎井內橋架中豎直敷設時不符合豎直通道敷設條件的,應套用電纜其他敷設方式并乘以系數1.2。


    電井

    2017-03-18 09:32:45 

  • 電線套管PVC管套取剛性阻燃管子目,但是該子目中有切割墻體內容,如果施工中沒牽扯到切割墻體,不用調整,沒有調整的解釋;是超過20米或6層以上電井豎直橋架都要套豎直通道電纜子目。