曾志輝 2017-03-12 11:58:19 | 廣東省 安裝 | 1089查看 2回答
低壓配電柜計算
那我先請問低壓柜的變壓器、互感器等這些原件需要另行列清單計算嗎? AL1和AL2柜之間的母線怎么計算 規格再哪里看
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
低壓柜的變壓器、互感器等這些原件部需要另行列清單計算,都已經包含在相應的低壓柜當中了,AL1和AL2柜之間的母線要根據平面布置圖進行計算,規格就是5(TMY-50*5)
2017-03-13 06:48:33
-
低壓柜的變壓器、互感器等這些原件 不需要另行列清單計算 已經包含在 成品配電柜的 主材費用之內了。
2017-03-12 12:46:47