黃俊佳 2017-02-24 14:38:47 | 廣東省 其他專業 | 947查看 1回答
鋼筋算量問題(求解)
1、定額:計算鋼筋工程量時,除了設計搭接要算,因為定尺長度引起的搭接已在消耗量中綜合考慮。
問:既然定尺長度引起的搭接不用再計算,那廣聯達軟件為何還要在計算設置里輸入定尺長度及搭接方式,該設置是否會影響鋼筋工程量?
2、計算鋼筋根數時,按長度/間距(非整數)+1
問:應向上取整、向下取整、四舍五入?有何依據
3、地下連續墻上方做的導墻,導墻形狀為水平跟垂直呈7字形兩幅對稱
問:導墻拉筋設置區域,橫截面圖畫了一根拉筋在垂直部分,間距600*600,上方水平部分是否需設置拉筋?
問題較多,麻煩大家詳看,可回答其中一兩個,謝謝
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1 、如果你確定當地秪不計算搭接那 就沒必要在 設置里輸入定尺長度及搭接方式了,估計設置了也不會影響工程量,最好自己試一下。我們這邊定額是要按定尺計算一個接頭,其接頭長度根據不同的接頭方式按規范規定長度計算
2、向上取整+1是為了滿足設計要求
3、水平部分個人認為水平部位不要加拉筋,因為該部位剛度較大。
2017-02-24 15:41:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看