- 當前位置 :
- 服務新干線
- >
- 答疑解惑
- >
- 問題詳情
-
匿名用戶 2017-02-23 22:41:42 | 廣東省 安裝 | 2483查看 1回答
消火栓干管問題
大海老師,您好,請教您一個問題,如圖,圖1中的Z2管是經過低區通往高區的,且壓力大于1.6Mpa,那么按照圖2的說明,應該"Z2"使用哪一種管材。一整條管道都是無縫鋼管還是低區部分鍍鋅鋼管高區部分無縫鋼管?主要是我對“系統工作壓力大于1.6MPa時(住宅高區消火栓管、住宅高區噴淋干管),采用無縫鋼管?!边@句話比較有疑問.我覺得Z2應該整條管道的壓力都大于1.6Mpa,所以整條管道從低區到高區都是用無縫鋼管才對.但是后面括號內有指明是高區.麻煩您答下。感謝.
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
答:所以整條管道從低區到高區都是用無縫鋼管才對.但是后面括號內有指明是高區(通往高區的管道是單獨的,與通往低區不是同一根立管;即Z2整條管道的壓力都大于1.6Mpa,)
2017-02-24 08:17:37