給水管道清洗消毒結算問題
正常來說,給水管安裝完畢要進行清洗消毒,現在有一工程要結算,給水管只安裝到廚房和衛生間閥門處,結算的時間清洗消毒要計算么?是否和防雷接地系統測試一樣?施工單位提供測試記錄才能計入?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
給水管道清洗消毒結算問題:
1、給排水驗收規范要求做清洗消毒;
2、給水圖紙設計;要求給水管道清洗消毒;
3、施工單位提供測試記錄。
2017-02-23 19:38:25
-
給水管安裝完畢要進行清洗消毒,現在有一工程要結算,給水管只安裝到廚房和衛生間閥門處,結算的時間清洗消毒要計算的,是否和防雷接地系統測試一樣,要施工單位提供測試記錄才能計入,也就是要有施工記錄才能證明干了。
2017-02-23 17:29:13