匿名用戶 2017-02-18 21:05:26 | 廣東省 安裝 | 4044查看 2回答
消防電問題
任一臺火災報警控制器所連接的火災探測器、手動火災報警按鈕和模塊等設備總數和地址總數,均不應超過3200點,其中每一總線回路連接設備的總數不宜超過200點,且應留有不少于額定容量10%的余量;任意一臺消防聯動控制器地址總數或火災報警控制器(聯動型)所控制的各類模塊總數不應超過1600點,每一聯動總線回路連接設備的總數不宜超過100點,且應留有不少于額定總量10%的余量。
關于這段話我想問:
1.“其中每一總線回路連接設備的總數不宜超過200點”這里的總線是指報警信號線,不含電源線是嗎?.
2.每一電源總線有限制接多少設備嗎?
3.“每一聯動總線回路連接設備的總數不宜超過100點”這里的聯動總線回路是指聯動信號線嗎? 如果是的話,聯動信號線和報警信號線合用的話,就按報警信號線的規定來是吧.
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1.“其中每一總線回路連接設備的總數不宜超過200點”這里的總線是指報警信號線,不含電源線。
2.每一電源總線沒有限制接多少設備,
3.“每一聯動總線回路連接設備的總數不宜超過100點”這里的聯動總線回路是指聯動信號線,如果是的話,聯動信號線和報警信號線合用的話,就按聯動線的規定來,只能按少的。
2017-02-19 07:47:08
-
你的理解是正確的,一般電源線有多少點沒有限制,其實圖紙都已經設計好了不用自己考慮多少點了
2017-02-19 09:11:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看