1397417596@qq.com 2016-08-06 22:59:51 | 廣東省 土建 | 4035查看 3回答
集中標注和原位標注都沒有架立筋,梁中是否有架立筋??
集中標注和原位標注都沒有架立筋,梁中是否有架立筋。梁中每一跨都有支座負筋,有的跨有標注跨中鋼筋,有的跨沒有跨中鋼筋。沒有跨中鋼筋的跨是否代表跨中處沒有筋,那兩端的支座筋豈不是懸空??這種情況要補加跨中鋼筋或是架立筋嗎??
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:梁沒有架力筋時,集中標注里應該有通長的上筋,一般情況下至少有兩根架力筋在跨中部與支座筋進行搭接;如果圖紙里的梁中沒有通長的面筋、也沒有跨中筋和架力筋時,建議咨詢一下設計人員,或者查看一下說明里有沒有要求。沒有依據不可以隨便加鋼筋。
2016-08-07 06:59:56
-
集中標注和原位標注都沒有架立筋,梁中是否有架立筋【這種情況屬于設計失誤,要和設計取得聯系,至少要有兩個角筋是通長設置的】。
梁中每一跨都有支座負筋,有的跨有標注跨中鋼筋,有的跨沒有跨中鋼筋。沒有跨中鋼筋的跨是否代表跨中處沒有筋【沒有標注垮中鋼筋的,應該默認集中標注里的通長筋,兩者都沒有,是不符合規范的,需要設計進行溝通確認,】,
那兩端的支座筋豈不是懸空【說的有道理,不可能中間沒有架立筋的】??這種情況要補加跨中鋼筋或是架立筋嗎??【要聯系設計,確定具體架立筋的規格,否則最終結算沒有依據,容易發展分歧】
2016-08-07 08:01:11
-
上面兩個的回答,請問:圖紙集中標注有兩根通長面筋,只是沒有標注架立筋。對于沒有標注跨中鋼筋的那一跨來說,支座筋中間的部位跟什么搭接?支座筋只可能和跨中筋或架立筋搭接吧,跟有沒有通長面筋有什么關系?
2016-08-11 10:10:18
-
四肢箍的梁,端部沒有原位標注,集中標注為2C25+(2C12),
四肢箍的梁,端部沒有原位標注,集中標注為2C25+(2C12),那么梁端部是否加架立筋,以方便四肢箍,或者不加架立筋,只放2支箍?
-
想請教一下,如圖梁集中標注及原位標注均無關于梁上部受力鋼筋的信息。那么是否按照說明在軟件中設置架立筋(2C14)即可?
-
你好,大神。那請問下集中標注上部鋼筋只有架立筋,那端部上部鋼筋第一跨有原位標注顯示是3根18的和6根25的。那要是第二跨沒有原位標注的話,端部鋼筋分別是什么呢
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看