huangyaling 2012-08-21 17:29:22 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 972查看 5回答
在圖上布置負筋后,通過編輯鋼筋查看鋼筋工程量時,只有分布筋沒有負筋,為何?
問題補充:同樣的屬性布置在其他部位,查看鋼筋量時有負筋和分布筋的顯示。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納您這個是因?yàn)閷傩岳锩嬗袀€(gè)非單邊支座是否含支座寬,您的選的是,因為本身負筋長度就很短了,支座寬度有事200,這樣軟件在計算的時候長度就比較短了,所以負筋長度計算不出來,您把非單邊支座是否含支座長度改為否就可以了
2012-08-28 15:39:51
-
根據你的圖紙分析,你的負筋繪制的長度太短。梁的寬度加寬。是不是就沒有計算、你把負筋的長度改長一點,計算后在看看呢,
2012-08-23 14:45:54
-
你要切換到板負筋一項才能看到
2012-08-21 17:39:35
-
在負筋界面有個功能鍵是:查看布筋范圍,你看看這根負筋范圍在哪?再看看單邊標注是是到外邊線還是中心線,有可能挑出去的長度太短。
2012-08-21 17:56:05
-
這個有點奇怪了,一般分布筋計算了,負筋肯定是有的,那你重新計算一下,看看有沒有負筋的工程量,還有會不會是之前操作的時候不小心刪除了,如果真的不行就重新布置一下看看
2012-08-21 18:45:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看