  • 樓板附加鋼筋

    1、下圖中的附加鋼筋(c10-200)按什么來定義比較合適呢?(跨板受力筋或板負筋?)

    2、左右標注 的尺寸該設置為多少?

    左右標注

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    應按受力底筋布置最好,不用設置長度,按多板單向布置。

    2017-02-08 11:09:59 

  • 1、下圖中的附加鋼筋(c10-200)按負筋來定義比較合適。

    2、左右標注 的尺寸該設置為1300,標注的就是1300.


    2017-02-08 11:05:47 

  • 按板受力筋布置。這是正筋,不是負筋。不需要設置左右長度。多板單向布置。

    2017-02-08 11:23:50 

  • 附加鋼筋(c10-200)定義負筋,按梁布置。

    2017-02-09 10:14:42 