薄荷之夜ζ微微涼 2017-01-24 10:17:18 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 2584查看 5回答
馬凳筋信息怎么怎么設置
馬凳筋的參數怎么設置?筏板是1.6米厚筏板主筋是C25-200,那L1 、L2、L3的長度怎么設置
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
高度為板厚減2倍保護層和上下板鋼筋直徑,架筋部分寬度根據方案確定,立筋彎折為1.5倍底筋間距。
2017-01-24 10:32:07
-
高度為板厚減保護層,腿寬取200.
2017-01-24 10:28:43
-
三種馬凳筋參數圖在什么情況下使用如果選擇:根據施工方案來定
1、您好,當基礎厚度較大時(大于800mm)不宜用馬凳,馬凳鋼筋一般圖紙上不注,只有個別設計者設計馬凳,大都由項目工程師在施工組織設計中詳細標明其規格、長度和間距,通常馬凳的規格比板受力筋小一個級別,如板筋直徑ф12可用直徑為ф10的鋼筋做馬凳,當然也可與板筋相同。縱向和橫向的間距一般為1米。不過具體問題還得具體對待,如果是雙層雙向的板筋為ф8,鋼筋剛度較低,需要縮小馬凳之間的距離,如間距為@800*800,如果是雙層雙向的板筋為ф6馬凳間距則為@500*500。有的板鋼筋規格較大,如采用直徑ф14,那么馬凳間距可適當放大。總之馬凳設置的原則是固定牢上層鋼筋網,能承受各種施工活動荷載,確保上層鋼筋的保護層在規范規定的范圍內。板厚很小時可不配置馬凳,如小于100MM的板馬凳的高度小于50mm,無法加工,可以用短鋼筋頭或其它材料代替。總而言之,馬凳的設置要符合夠用適度的原則,既能滿足要求又要節約資源。 定額對馬凳的規定 有些地方定額對馬凳筋的計算有明確規定,那么按定額規則計算,但這個計算結果只能用于預算和結算不能用于施工下料,因為它僅僅是個重量,而不是從它本身的功能和受力特征來計算,如浙江定額規定:設計無規定時,馬凳的材料應比底板鋼筋降低一個規格,長度按底板厚2倍加0.2米計算,每平方米1個,計算鋼筋總量。山西省的定額規定按照1根/m2計算,直徑按照Φ12計算,很顯然它不適用于施工。 馬
凳筋的根數如何計算? 可按面積計算根數,馬凳筋個數=板面積/馬凳筋橫向間距*縱向間距,如果板筋設計成底筋加支座負筋的形式,且沒有溫度筋時那么馬凳個數必須扣除中空部分。梁可以起到馬凳筋作用,所以馬凳個數須扣梁。電梯井、樓梯間和板洞部位無需馬凳不應計算,樓梯馬凳另行計算。 馬凳筋的長度如何計算? 馬凳高度=板厚-2*保護層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。 上平直段為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50 mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點平穩地支承在板的下部鋼筋上。馬凳筋不能接觸模板,防止馬凳筋返銹。 馬凳筋的規格: 當板厚≤140mm,板受力筋和分布筋≤10,時馬凳筋直徑可采用ф8;當140mm<h≤200MM,板受力筋<=12時,馬凳筋直徑可采用ф10;當200mm<h≤300mm時,馬凳直徑可采用ф12;當300mm<h≤500mm時,馬凳直徑可采用ф14;當500mm<h≤700mm時,馬凳直徑可采用ф16;厚度大于800mm最好采用鋼筋支架或角鋼支架。
2、可按面積計算根數,馬凳筋個數=板面積/馬凳筋橫向間距*縱向間距,如果板筋設計成底筋加支座負筋的形式,且沒有溫度筋時那么馬凳個數必須扣除中空部分梁可以起到馬凳筋作用,所以馬凳個數須扣梁。電梯井、樓梯間和板洞部位無需馬凳不應計算,樓梯馬凳另行計算。馬凳筋的長度如何計算?馬凳高度=板厚-2*保護層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。上平直段為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50 mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點平穩地支承在板的下部鋼筋上。馬凳筋不能接觸模板,防止馬凳筋返銹。 馬凳筋的規格: 當板厚≤140mm,板受力筋
和分布筋≤10,時馬凳筋直徑可采用ф8;當140mm<h≤200MM,板受力筋<=12時,馬凳筋直徑可采用ф10;當200mm<h≤300mm時,馬凳直徑可采用ф12;當300mm<h≤500mm時,馬凳直徑可采用ф14;當500mm<h≤700mm時,馬凳直徑可采用ф16;厚度大于800mm最好采用鋼筋支架或角鋼支架。
3、間距:縱、橫向每米設置一個,即一平米設置一個馬凳筋。 鋼筋直徑:當板厚小于等于30cm時,可選擇8--10mm。 當板厚在30cm--50cm時,可選擇12--14mm。 當板厚大于50cm時,可選擇16--18mm。
4、L1、L2、L3 長度:L1長度一般在300--400mm。L2的長度是板厚減去上下二個保護層厚度。L3的長度一般在100mm左右。
有些設置了馬凳筋板沒有計算馬凳筋,你的這個地方馬凳筋上面是不是一整垮的板負筋,如果是的話建議你改為跨板受力筋,你計算一下會有馬凳筋的,其它的面積大的板比面積小的板馬凳筋根數還要少些,你也看看是不是這個原因,像這種跨板負筋你如果按負筋布置的話軟件是不算馬蹬筋的,必須要按跨板受力筋布置。 馬凳筋選擇,看施工方案,要是在設計階段,按照板厚度選擇。小于100的一型,小于200的2型,大于200的用3型,先預估上去
1雙層雙向布筋:需要在板的屬性里輸入馬凳筋信息,當布置雙層雙向時,鋼筋才會出來
2板底受力筋+負筋:需要在板的屬性里輸入馬凳筋信息,需要在負筋里面確定馬凳筋排數,鋼筋計算的才會正確
三種馬凳筋參數圖在什么情況下使用如果選擇:根據施工方案來定
2017-01-24 10:32:56
-
高度為板厚減保護層,腿寬取200.
2017-01-24 11:49:31
-
同意樓上觀點
2017-01-24 17:27:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看