flylong22@163.com 2012-09-06 10:24:23 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2859查看 7回答
基礎梁的平法標注
設計圖紙上基礎梁的標注,看不明白,請高手指教問題補充:JKL10(4)第一跨的鋼筋應該是怎么布置的?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、看你的圖紙曰標注是在梁的上方的,用基礎連梁繪制就好(基礎梁和基礎連梁不同,基礎梁的原位標注是在梁下部的) 2、在框架梁下新建構件,把類別改為基礎連梁即可 3、原位標注時按照圖紙的位置在軟件中輸入就好
2012-09-06 14:56:43
-
原位標注:第一跨左右支座筋都是2C20+2C22,下部筋是4C25,側面抗扭筋N6C12,截面尺寸250*700,這就是第一跨的原位標注信息。
2012-09-06 10:29:46
-
1.首先要提到的是,基礎梁的鋼筋分布正好是與框架梁相反。 2.首先確定是否是基礎梁,如果是基礎梁,支座筋應輸在平法表格里的下部鋼筋。上部鋼筋是通常筋。如果JL10(1)是基礎梁的話,那就是圖紙的標注有問題,支座筋2c20+2c22應該標在下面。(基礎梁的判別,如果基礎梁懸空架在柱子上的不是基礎梁,應該建在梁里面,如果標高在基礎底部即是基礎梁,主要是受力的區別),如果不符合基礎梁的情況,就應該建在梁里,不要被構件名稱所誤導。 3.JKL10(4)應該建在梁里面,鋼筋布置情況同框梁的布置情況。
2012-09-06 11:07:27
-
基礎梁與樓層框架梁支座受力相反 支座筋的布置位置也正好相反 你上傳的圖紙應該不是按照基礎梁畫的,基礎梁沒有上部支座筋 支座筋是承受支座負彎矩的 直接在梁的位置上原位標注就可以
2012-09-06 10:43:11
-
一條是JL,一條是JKL,它們的集中標注里的鋼筋完會不一樣,很好懂。
2012-09-06 11:33:18
-
基礎梁的平法標注 在畫梁時,先將梁定義好。畫完圖,在原位標注。這樣主次梁的識別就不會有錯。
2012-09-06 13:04:47
-
上下各2根20的鋼筋呀,4根12的腰·筋·,別和JL10(1)混淆,他們是兩支完全不同的梁
2012-09-09 10:17:52
-
設計圖紙上基礎梁的標注,看不明白,請高手指教問題補充:JKL10(4)第一跨的鋼筋應該是怎么布置的?
-
圖中白色紅色的是什么意思,又沒有標注是梁,綠色的紅色部分是哪個通長筋?,我圖中還有一個2C12,但是沒有括號又是哪里的鋼筋?
-
梁標注中 L1(4B)是什么意思呢 KL1(1A)是不是指梁是懸挑梁的意思呢 如果是懸挑梁的話 要在軟件中如何設置才是正確的呢
-
請問11G平法抽鋼筋時基礎梁什么時候用基礎聯系梁,什么時候用基礎梁配筋
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看