匿名用戶 2017-01-06 19:35:04 | 河北省 市政 | 2986查看 1回答
電纜井與電纜溝土方問題
請教:3個問題請分別回答。1。計算電纜保護管埋地敷設的挖溝土方量時,是否扣除電纜井的土方量,溝長1000.0米,沿途有33個井。
2。計算電纜保護管長度時,要不要扣除電纜井的寬度。
3。溝內有24根150的玻璃鋼管的保護管,回填土時是不是按管的總體積扣除土方量
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1。計算電纜保護管埋地敷設的挖溝土方量時,是否扣除電纜井的土方量,溝長1000.0米,沿途有33個井。
【是要按照管道的長度計算的,電纜井增加的土方工程量是要按管道土方的工程量乘以系數的】
2。計算電纜保護管長度時,要不要扣除電纜井的寬度。
【要扣除井的寬度的】
3。溝內有24根150的玻璃鋼管的保護管,回填土時是不是按管的總體積扣除土方量
【回填土要扣除管和井的體積的】
2017-01-06 20:26:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看