匿名用戶 2017-01-06 09:40:06 | 廣東省 其他專業 | 1184查看 3回答
請教一下
做結算審核時發現挖填標高不符。圖紙上說挖原有面磚和基層挖1m,新做的基層和面層只做了0.6m。結果現場新做的標高和原始標高一樣高。后來問建設單位,建設單位說施工單位原來施工的人員都走了,具體情況不清楚了。請問這個時候結算審核該怎么做
您回答說按0.6m算
想再問一下,挖1米分別是300厚面磚,200厚混凝土面層,250厚水泥石粉渣基層,250厚碎石墊層。如果我要核成0.6米,應該核減哪個部分的厚度。有沒有什么規范,謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
要我審核的話就全部扣減,資料明顯是有問題,沒必要幫對方去設想?;鶎雍兔鎸痈鞫嗪瘢@個是想不出來的,要他們將資料統一后再做審核。
2017-01-07 09:31:15
-
對于工程量的計算與規范是沒有關系的,只要按定額規則和設計完成的內容進行計算。對于原圖與竣工有差距,當竣工量是小于原圖要求就是按竣工量結算,竣工量是大于原圖,且沒有相應簽證等資料時,就是按竣工量結算。
“挖1米分別是300厚面磚,200厚混凝土面層,250厚水泥石粉渣基層,250厚碎石墊層”如果這描述的就是設計或完成的內容,就要按這些量進行計算了,并沒有扣減的問題了吧。
2017-01-06 10:56:52
-
謝謝各位老師。之前總想著做出的成果要讓每一方都滿意。后來想了很久,發現這樣不可能。建設單位提供的資料有虛假在先,希望以后注意保存完整的資料
2017-01-11 16:21:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看