  • 地面與墻面連接部分,墻面有防水時,樓地面反邊部分防水還需計算工程量嗎

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 地面與墻面連接部分,墻面有防水時,樓地面反邊部分防水還需計算工程量嗎


    應該不需要了,上翻部分計算到墻里就可以了

    2016-12-20 22:42:33 

  • 地面與墻面連接部分,墻面有防水時,樓地面反邊部分防水需計算工程量,可以采用房間周長×翻邊高度.

    2016-12-21 06:35:46 

  • 地面與墻面連接部分,墻面有防水時,樓地面反邊部分防水需要計算工程量.將有水房間的地面構件屬性中的是否計算防水翻邊的否改為是.在圖上繪制地面后選擇該地面,然后右鍵設置翻邊高度,軟件會自動把翻邊面積計算入水平防水面積之中.

    樓地面

    2016-12-21 06:56:54 

  • 翻起在規定的250mm以內,算到地面按地面防水列項。超過這個高度,算立面防水