圖紙標注CT WC 未明確
圖紙為明確,從橋架出來的分支,有吊頂的情況是吊頂內敷設還是現澆板內敷設? 麻煩詳細說下現場一般是怎么施工的以及利弊。謝謝各位老師
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
一般施工的話,如果有吊頂,一般在吊頂內敷設,不在現澆板內敷設,吊頂內敷設更容易方便,現澆板內敷設位置不好確定,施工麻煩
2016-12-20 16:26:49
-
圖紙未明確,從橋架出來的分支,有吊頂的情況是吊頂內敷設還是現澆板內敷設? 麻煩詳細說下現場一般是怎么施工的以及利弊。謝謝各位老師?
答:從橋架出來的分支,只能沿吊頂內敷設,不能到現澆板內敷設,(原因有兩個,一、現澆樓板的時候,橋架還沒有安裝。二、現澆樓板的時候,分支管怎么從橋架的位置進入鋼模,這是不允許的)。
2016-12-20 19:05:13