  • 消火栓管道抗震支架多少米設一個,支架長度怎么計算

    重量是查五金手冊嗎?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    1、支架的樣式:支架主要的樣式有"門"型或“U”支架,也叫防晃支架(多用在DN100及以上的管徑)、“L”型或“角尺”支架(多用在小管徑及貼墻立管上)。 2、支架的間距:支架的最大間距是有規范的,這個你可以百度的,但實際安裝時支架間距比規范要小,法蘭連接、螺紋連接時的支架間距要比溝槽連接時大。以消防中最常見的溝槽為例:DN65~DN150的支架間距一般在4~4.5米左右(支架間距設置時跟梁的間跨有關,因支架經常貼梁邊安裝),DN25~DN50的支架間距一般在3~3.5米左右。 3、支架的選材:?jiǎn)胃鵇N100、單根DN150的管道一般會選5#角鋼或5#槽鋼或6#槽鋼;兩根共用支架時會選8#或10#槽鋼;三根管共用時會選10#或12#槽鋼;DN50~DN80在噴淋中用量較小,DN65在消火栓中用量較多,一般按5#角鋼考慮;DN25~DN40一般按3#或4#角鋼考慮。 4、支架計算:支架計算時吊臂長度的確實是關鍵,所以要確定管道標高與樓板底標高(因消防管一般按貼梁底安裝考慮,所以梁高很關鍵),一般地下室支架吊臂較長,樓層內稍短。 所以噴淋管支架大致估算:150 100 管按5#槽鋼間距4.5米,“U”型支架,單個支架用材1.5米計,80 65 50 管按5#角鋼間距4.5米,“U”型支架,單個支架用材1.5米計,40 32 25管按4#角鋼間距3.5米,“L”型支架,單個支架用材1.2米

    2016-12-17 08:58:00 

  • GB50242-2002的3.3.8條:水平鋼管管道支架的最大間距,不保溫管:DN25-3.5米,2-4米,40-4.5米,50-5米,70、80-6米 ,100-6.5米,125-7米,150-8米,200-9.5米,250-11米,300-12米。根據設計要求規范圖集計算出相應材料重量。

    2016-12-16 10:29:46 

  • 這個是普通支架的間距,我想問抗震支架的間距

    2016-12-16 10:38:22 

  • 水、電,側向12??v向24.、風側向9縱向18米。


    2018-11-26 15:28:24 

  • 所有大于等于DN65以上的生活給水、消防管道系統要求12米安裝一個側向抗震支架,24米安裝一個縱向抗震支架。