女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 急 急 望老師解答 有關板上鋼筋布置的問題

    我用廣聯達 該畫 板面的鋼筋了  但是這個建筑結構是剪力墻結構 

    • 也不知道型號

                                         2有些板上一點都沒有鋼筋標注的信息溫度筋剪力墻 

    • 除各平面位置已注明的鋼筋外,100厚的板的上部鋼筋均為A8@200,下部鋼筋均為C6@140

    • 我的問題是:

         1 上部鋼筋的布置,板中間的鋼筋是布置a8@200溫度筋,還是說直接布置橫豎2根a8@200面筋?

              板里的負筋和跨板受力筋,型號有些沒有標注,沒有標注的就是按照A8@200的型號來標注嗎?

              3 有些板里面就什么鋼筋的信息都沒有,那我要怎么布置鋼筋???那就不布置 負筋 受力筋等,直接布置底筋和面筋?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    答:設計圖,有問題時,問設計員的,這里只從字面解答,不是最終結果,一、非屋面層,支座負筋按本圖原位標注布置,不布置溫度筋。非跨板受力面筋,用負筋定義并布置??绨迨芙钣每绨迨芰疃x布置。二、負筋,跨板受面筋,沒有標注出的,按說明,依板厚選擇,110、120時為C8-200,130時為C8-190。三、屋面層時,才布置溫度筋。

    2016-12-15 16:16:12 

    • 1?上部鋼筋的布置,板中間的鋼筋是布置a8@200溫度筋,是說直接布置橫豎2根a8@200溫度筋。

    2?板里的負筋和跨板受力筋,型號有些沒有標注,沒有標注的就是按照A8@200的型號來標注。

    3?有些板里面就什么鋼筋的信息都沒有,按照對稱的布置鋼筋,因為圖形是對稱的,就沒有設計,你也可以選擇鏡像。

    答疑解惑


    廣聯達服務新干線




    2016-12-15 16:06:29 

  • 他這里指的上部筋和下部筋就是面筋和底筋 

    圖上注明了鋼筋信息就按那個  沒注明的就根據該板板厚多少對應說明里多厚板該配什么底筋面筋



    2016-12-15 16:11:29 