76****@qq.com 2016-12-14 23:23:41 | 重慶市 土建 | 7103查看 2回答
剪力墻與薄壁柱的區別
重慶08定額,L型200mm厚剪力墻,長邊肢長1700mm,短邊肢長600mm該套薄壁柱還是直行墻。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
通常情況下我們說的薄壁柱就是剪力墻結構。薄壁柱類似于短肢剪力墻、異形柱,用于多層砌體住宅外縱墻的抗震設計,鋼筋混凝土薄壁柱取代砌體窗間墻,并用與薄壁柱同寬的薄壁梁取代外縱墻上的圈梁,從而用鋼筋混凝土薄壁框架體系取代砌體外縱墻,達到抗震效果。
薄壁柱是指隱藏在剪力墻里面的柱。而且只是框剪結構才區分薄壁柱和框架柱,框架、剪力墻、磚混結構都無薄壁柱。
薄壁柱,也稱隱壁柱,在框剪結構中,隱蔽在墻體中的鋼筋砼柱,但是并不一定與剪力墻同寬,它只是抹灰后不再有柱的痕跡。在框剪結構中,剪力墻的暗柱、端柱只要符合下列要求的都可以是薄壁柱??蚣芙Y(jié)構體系中現澆混凝土薄壁柱,肢長按柱和墻配筋的混凝土總長確定薄壁柱和剪力墻。單肢:肢長小于或者等于肢寬4倍的按薄壁柱計算;肢長大于肢寬4倍的按墻計算。多肢:肢總長小于或者等于2.5m的按薄壁柱計算;肢總長大于2.5m的按墻計算。
?
重慶08定額規定:1.現澆混凝土薄壁柱適用于框架結構體系中存在的薄壁結構柱。單肢:肢長小于或者等于肢寬4倍的按薄壁柱計算;肢長大于肢寬4倍的按墻計算。多肢:肢總長小于或者等于2.5m的按薄壁柱計算;肢總長大于2.5m的按墻計算。
說明:您可以這樣去理解,首先,薄壁柱可以看做是單獨的短肢剪力墻,所謂肢長是指剪力墻和暗柱的加起來的長度,肢寬當然指的就是剪力墻的寬度,你提到的墻寬200mm,墻長1700mm及600mm,肢總長就是2.3m,那么暗柱和墻一并套為薄壁柱應該! 綜合解釋二已明確:肢長按柱和墻配筋的混凝土總長確定!
2016-12-15 07:46:53
-
肯定要套直行墻的,
2016-12-14 23:50:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看