wAngDi 2016-12-10 23:50:27 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 749查看 2回答
GGJ剪力墻垂直鋼筋問題
怎么設置剪力墻垂直筋從基礎頂面起來后的長度,接頭面積0%,搭接應該是1.2LAE呀!軟件默認是300搭接伸出基礎面,不知道在哪里修改。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:軟件里計算是沒有問題的,按照平法要求受力筋的最小搭接長度不小于300;你的豎向筋應該是1.2lae搭接長度沒有達到300,所以軟件里直接按300給出了。
2016-12-11 07:33:12
-
同位置一根垂直剪力墻鋼筋,軟件計算的綁扎搭接一個從基礎面起來是300,到下一層面起來就是軟件自動計算搭接1.2LAE不足300.肯定是錯誤的。求幫助。應該在哪里修改?
2016-12-11 12:31:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看