  • GGJ剪力墻垂直鋼筋搭接問題

    怎么設置剪力墻垂直筋從基礎頂面起來后的長度,接頭面積0%,搭接應該是1.2LAE呀!軟件默認是300搭接伸出基礎面,不知道在哪里修改。直筋

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    你好:軟件里計算是沒有問題的,按照平法要求受力筋的最小搭接長度不小于300;你的豎向筋應該是1.2lae搭接長度沒有達到300,所以軟件里直接按300給出了。

    請注意一下剪力墻里的豎筋和水平筋搭接長度是不按接頭百分率考慮的,統一都是*1.2LAE.

    剪力墻垂直鋼筋


    2016-12-11 07:34:53 

  • 但是與之搭接的鋼筋的計算軟件是1.2LAE不足300。。答疑解惑

    2016-12-11 11:27:34 

  • 軟件沒有自動修改為300的最小搭接長度,老師。

    2016-12-11 11:47:00 