  • 剪力墻暗柱箍筋根數計算問題

    請慢慢看: 先介紹下工程基本信息:混凝土C30 抗震等級為4級 層高3米 暗柱主筋為C12 匯總計算查看箍筋根數計算式為: Ceil(2.3*49*12/min(5*12,100))+Ceil(1597/200)+1=32根 根據11G101的計算規則為:暗柱縱向鋼筋綁扎搭接長度范圍內的箍筋間距不大于100mm及5d 依據圖集手算計算式為:2.3llE/(5*12)+(2950-2.3llE)/200+1=2.3*35*12/60+(2950-2.3*35*12)/200+1=28根

    綁扎搭接

    主筋

    問題補充:請問:問題出在哪里?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你查表查到的基本錨固長度 而計算規則里面是2.3倍的搭接長度lle 兩者還需要進行換算的 看你搭接的錯開率 是25% 50% 100% lle分別等于 1.2lae 1.4lae 1.6lae