翼望 2016-12-08 15:06:12 | 廣東省 土建 | 2196查看 3回答
柱、梁、板、墻在搭接中哪個屬于設計搭接
你好,想問下廣東定額說明,定額已考慮施工損耗以及因鋼筋加工綜合開料和鋼筋出廠長度定尺所引起鋼筋非設計接駁,那么柱、梁、板、墻在搭接中哪個屬于設計搭接
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
個人意見:你可以翻看下鋼筋平法,里面有提到的一些搭接(比如梁上部通常筋中間所用的直徑不一樣,那這是必須搭接的,這我覺得是設計搭接)或者架立筋和非貫通鋼筋的搭接,這些平法都有,就是有比較固定的搭接部位和要求的,至于樓板那些底筋面筋的搭接都是因為鋼筋不夠長而搭接的,根本沒有比較固定的搭接部位,這個無疑就是非設計搭接了。僅供參考,覺得可以請點下采納。
2016-12-08 16:56:05
-
你好:應該是梁板構件。
2016-12-08 15:09:13
-
一樓回答的很通俗易懂了,簡單說就是設計規定的搭接,那哪些是設計規定的搭接呢,具體看結構設計總說明、梁平法說明、剪力墻說明等,設計這些說明歸根到底也就是鋼筋平法圖集了。
2016-12-08 17:08:11
-
我想問問 這個梁板1/3的設計接頭的個數 或是搭接的鋼筋量 在軟件中是怎么統計出
接頭個數 是不改定尺 的時候 去拿那個梁板搭接接頭個數嗎2.如果是搭接 那搭接的這個鋼筋量是怎么統計出來的
-
圖紙說明地下室底板筋的搭接位置:板底筋在跨中1/3處,板面筋在支座1/3搭接。
圖紙說明地下室底板筋的搭接位置:板底筋在跨中1/3處,板面筋在支座1/3搭接。這是屬于設計要求搭接還是定尺長度造成的施工搭接?若是設計搭接軟件如何處理?
-
人防地下室區域里的墻柱、梁板是不是按照LIF、laf參數搭接,在廣聯達怎么把人防區域的構建改成人防搭接長度?軟件默認的是lae、LI.
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看