136****7632 2016-12-06 19:34:51 | 廣東省 市政 | 8056查看 3回答
樁長的確定
(合同約定:固定綜合單價,工程量按實結算),業主堅持只按13.7m樁長結算,其理由是:設計要求的加澆的砼是為確保樁身質量,其費用已包含在清單綜合單價中;實際樁底深度比設計深是施工單位技術問題不予計量。至于2010定額規定“成孔灌注樁的計算樁長以成孔長度為準”是定額樁長而非清單樁長。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
(合同約定:固定綜合單價,工程量按實結算),業主堅持只按13.7m樁長結算,其理由是:設計要求的加澆的砼是為確保樁身質量,其費用已包含在清單綜合單價中;實際樁底深度比設計深是施工單位技術問題不予計量。至于2010定額規定“成孔灌注樁的計算樁長以成孔長度為準”是定額樁長而非清單樁長。
清單規則樁長應該是按設計圖示尺寸計算的,下面的實際樁底標高也應該是設計尺寸,應該算到實際樁底標高
2016-12-06 20:04:10
-
好的,謝謝。還有圖紙設計要求:“樁頂施工實際高度宜≥樁頂設計標高500mm”,樁頂這部分是否給予計量?
我理解是:這部分是實際發生的,且設計有要求的,應按實計量。理由:招標清單灌注樁清單項目特征中沒有注明含樁頂大于500mm的工作內容,按2010廣東省建設工程計價通則第13.0.2條款規定:合同履行期間,出現實際施工設計文件(含設計變更)與招標文件提供的工程量清單項目特征描述不符,且引起工程價款增減的,合同雙方當事人應按照實際施工的項目特征重新確定相應工程量清單項目的綜合單價后調整工程價款。
2016-12-07 08:02:11
-
1、13.7米是樁的有效長(樁的頂標高-樁的底標高),并不是實際長度;2、合同約定是工程量實際長度:應為測量長度=13.7+0.5+0.3=14.5米。
2018-06-16 23:11:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看