135****5161 2016-12-06 08:41:55 | 河南省 安裝 | 5593查看 1回答
關于避雷引下線及電渣壓力焊的問題
圖紙明確避雷引下線是利用柱內鋼筋作為引下線,因此避雷子目由避雷引下線的子目;
另外柱內豎向鋼筋的對接的土建專業施工的電渣壓力焊,安裝專業并沒有對柱內的鋼筋進行焊接;
請問:安裝專業可以計取避雷引下線的子目費用么?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
利用建筑物內主筋作接地引下線安裝以“10m”為計量單位,每一柱子內按焊接兩根主筋考慮,如果焊接主筋超過兩根時,可按比例調整。
可以套用安裝定額中防雷接地里面的?避雷引下線敷設 利用建筑物主筋引下子目
柱內豎向鋼筋的對接的土建專業施工的電渣壓力焊,安裝專業雖沒有對柱內的鋼筋進行焊接,但是底面和頂面是與避雷網焊接了的。
2016-12-06 08:47:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看