匿名用戶 2016-11-29 10:23:20 | 廣東省 土建 | 4791查看 4回答
獨立暗柱是算墻還是柱子?
如下圖,獨立的暗柱是算墻還是柱子呢,周邊沒有砼墻,但是設計注明是YAZ
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
答:暗柱,是剪力墻的加強構件,屬性是剪力墻,獨立的柱,不叫暗柱,所以,先畫暗柱,然后畫剪力墻把它覆蓋。套剪力墻定額。
2016-11-29 10:32:06
-
應該按墻套用定額。
2016-11-29 10:25:31
-
這樣的是屬于剪力墻的,如果很短的,可以計算為異形柱的
2016-11-29 10:32:25
-
獨立暗柱是算墻還是柱子?
獨立暗柱應算柱,(計算規則中有規定,短肢剪力墻墻長比墻厚小于4,時按柱,4~8時短肢剪力墻,大于8時按墻)
2016-11-29 10:46:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看