sukie 2016-11-26 11:25:05 | 廣東省 土建 | 5200查看 2回答
基礎層的柱匯總計算后提示直筋長度的計算結果小于0?
我查看了都是按圖紙的設置的,發現有問題的都是首層的柱截面都基礎層的小,基礎層的柱是650*650,首層的就是600*600.然后基礎層的柱匯總計算后提示直筋長度的計算結果小于0?這是怎么回事?應該怎么設置回來才正確
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
答:這一問題提問次數較多,有的是自己遇到問題,有的是作業題目。沒有統一的解決方法,從下圖方法中,逐一查看,那里出問題了。[[重點是最后三個圖]]
2016-11-26 11:36:59
-
基礎層的柱匯總計算后提示直筋長度的計算結果小于0?
這是基礎層層高較低,柱在定義時設置插筋后插筋預留長度較大,超過了基礎層高,沒有柱身鋼筋了,所以才會有此提示,你選擇柱,然后在屬性中把其中的其他屬性里的設置插筋修改為縱筋錨固,然后再匯總計算就沒有問題了.
2016-11-26 12:20:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看