匿名用戶 2016-11-24 17:51:51 | 廣東省 土建 | 917查看 3回答
鋼筋連接方式
原合同約定鋼筋直徑小于20mm,采用電渣壓力焊, 現施工單位提出:16、18的鋼筋電渣壓力焊 檢測不合格;要求改為套筒連接,費用由甲方支付。 增加甲方的成本,請問大家有接觸過這種情況嗎? 一般怎么處理?
鋼筋為三級鋼。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
原合同約定鋼筋直徑小于20mm,采用電渣壓力焊, 現施工單位提出:16、18的鋼筋電渣壓力焊 檢測不合格;要求改為套筒連接,費用由甲方支付。 增加甲方的成本,請問大家有接觸過這種情況嗎? 一般怎么處理?
鋼筋為三級鋼。
檢測不合格是施工單位施工質量的問題,16.18是完全可以電渣壓力焊的,改是可以改,但費用是應該由施工單位出的,而且改這個必須有各方的手續的,否則還可以要求他用電渣壓力焊,必須達到合適。
2016-11-24 18:41:06
-
鋼筋連接方式:你這種情況由施工單位自行承擔,因為電渣壓粮最大可焊?0鋼筋,施工單位焊接檢驗不合格,是焊接質量問題,不是不能焊接。
2016-11-24 19:08:35
-
這個應該是施工單位自身工藝不過關導致的吧!16、18的鋼筋用就是用電渣壓力焊的的(單指豎向鋼筋)。
2016-11-25 20:58:52