匿名用戶 2016-11-19 14:43:47 | 廣東省 安裝 | 1415查看 2回答
CQI2015安裝算量軟件的電線抽量問題
各位前輩好。最近新學廣聯達。用2015安裝算量軟件出現了個問題。就是在進行管線抽量時,所有多芯線在匯總計算后都變成了單線的量。比如我RVS2*1.5線,匯總后就變成單線RVS1.5的量了。
我想問下,能怎么樣設置,才能讓匯總后的規格跟我抽量時的規格一樣。
比如我抽量時填的規格是RVS2*1.5,匯總后也是顯示的是雙絞線。而不是單線RVS1.5
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
首先要明白廣聯達算量軟件的計算方法;電線是多根計算的,如3*2.5 ,軟件計算時是乘以3的,如3*2.5的電線管長是1米,計算的電線是1*3=3米。電纜是單根計算的,軟件計算時是1 ,即1米。因此,RVS2*1.5是絞型電線,是按單根算的,要用電纜項計算,這樣軟件就不能乘以2了;
2016-11-19 15:27:46
-
有哪位能告訴我嗎。。。
這個問題很困惑啊。
有時某種線用雙芯,另外一種線用四心。
最后全部匯總到一起,變成單芯了。
2016-11-19 14:52:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看