  • 麻煩老師再問一下 ,是不是連系梁底筋直接作為獨基受力筋,獨基受力筋相應位置不再布置?

    麻煩老師再問一下 ,是不是連系梁底筋直接作為獨基受力筋,獨基受力筋相應位置不再布置?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    連系梁底筋直接作為獨基受力筋,獨基受力筋相應位置 就 不再布置了。

    2016-11-17 11:48:08 

  • 你好:獨立基礎與基礎連系的底標高相同時,梁的底筋可以代替獨立基礎里的底筋。

    2016-11-17 11:48:28 

  • 基礎聯系梁的底標高不可能在獨立基礎底平的,底平了就是基礎梁,有基礎梁的位置是不需要再布置獨立基礎受力筋的