老劉 2016-10-24 12:04:37 | 河南省 安裝 | 7889查看 1回答
箱式變電站調試問題
小區有1個箱式變電站,里面有高壓接線柜、變壓器、低壓配電柜、低壓開關柜,每個低壓開關柜里有8個斷路器。 請問各位大神這樣的箱變調試都應該有哪些調試,低壓開關柜調試后是不是不用再做斷路器的調試了。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.變壓器調試;2.母線系統調試;3.高、低壓送配電調試;4.接地調試。高、低壓送配電調試后就不必套斷路器調試了,送配電系統調試就是對斷路器(調試元件)的調試
2016-10-24 17:02:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看