憨厚牛 2016-10-20 09:24:14 | 河北省 市政 | 6928查看 3回答
管頂覆土不足一米進行包封,這一米具體指的從哪里到哪里
市政雨水說明管頂覆土不足一米進行包封,這個一米說的是管頂到瀝青路面頂的高?,還是說從管頂到路面結構層下面的高度,這個高度有具體的規范說明嗎,如果有規范說明是哪一本規范,哪位老師知道的話麻煩講一下,如果有規范說一下規范的名稱和頁數,謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納市政雨水說明管頂覆土不足一米進行包封,這個一米說的是管頂到瀝青路面頂的高度?,不是說從管頂到路面結構層下面的高度,這個高度是沒有具體的規范說明的,應該是施工圖紙說明的。
2016-10-20 09:33:37
-
覆土厚度,指的是管頂到路面結構層下面的高度。即使沒有規范,指的也是這個高度。主要是考慮到雨水管道的安全使用壽命。
2016-10-20 09:58:09
-
管頂覆土深度是指管道外壁頂面到路面或土面的垂直距離。也就是路面頂的距離。
2016-10-20 10:35:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看