我行我素 2016-10-19 09:08:14 | 河南省 其他專業 | 3923查看 3回答
屋面保溫厚度問題
節能驗算書及節能報告上注明屋面保溫采用45mm擠塑聚苯板,但是設計圖紙構造做法上為60mm擠塑聚苯板,設計是否過于保守?況且找坡層為1:8水泥珍珠巖,水泥珍珠巖也有保溫作用,擠塑板的厚度是否可以按照節能驗算厚度
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
屋面保溫厚度:節能驗算書及節能報告上注明屋面保溫采用45mm擠塑聚苯板,但是設計圖紙構造做法上為60mm擠塑聚苯板,設計是 過于保守;況且找坡層為1:8水泥珍珠巖,水泥珍珠巖也有保溫作用,擠塑板的厚度是 不 可以按照節能驗算厚度,應該向設計單位提出,不征得設計單位同意,任何人都沒有權力 改變設計厚度的。
2016-10-19 09:14:27
-
擠塑板的厚度必須按照設計圖紙構造做法上的60mm擠塑聚苯板進行施工和計算,不能按照節能驗算厚度45mm計算。
2016-10-19 09:28:54
-
建議通過設計交底形式與設計人員確定。
2016-10-19 10:02:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看