  • 電纜、 電纜頭,有、無端子外部接線的定額計算規則,請標明規則具體出處。希望官方回答,

    電纜、 電纜頭,有、無端子外部接線的定額計算規則及適用情況,請標明規則具體出處。 1、電纜的截面按照最大單芯的截面面積確定套用的電纜定額字目,計算規則出處在哪里? 2、只要是電纜,不管電纜的規格,就需要套用電纜頭,還是16mm2以上的電纜規格才需要電纜頭?計算規則出處在哪里? 3、普通照明、動力配電箱的安裝內容不包含外部接線,那么清單項組價無端子外部接線的字目是否需要?還是是10mm2以下需要,10mm2以上不需要,計算規則出處在哪里? 望高人指點,感謝!
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    1、電纜敷設是按照電纜線芯最大面積套用定額子目,定額說明;

    2、所有的電纜敷設均應計算并套用電纜頭制安,規范規定;

    3、普通照明、動力配電箱的安裝內容不包含外部接線,那么清單項組價無端子外部接線的字目需要計算并套定額對應定額子目;

    4、6mm2以下單芯硬線計算無端子接線;10mm2以上的導線必須計算接線端子,并套焊壓接線端子。