°___念舊 2016-10-11 10:54:47 | 四川省 其他專業 | 2745查看 3回答
板上面只畫了受力筋沒有畫負筋 是單層還是雙層
板上面只畫了受力筋沒有畫負筋 那么這個板是單層還是雙層的 布置的時候是布置底筋還是面筋
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:板上面只畫了受力筋沒有畫負筋 那么這個板是雙層配筋的(只有局部的懸挑板不布置底筋)。
布置的時候要布置底筋(底筋應該是在說明時有要求),還有面筋。
2016-10-11 10:57:08
-
首先如果不是懸挑板就必須是板底受力筋的,不是懸挑板就要是面筋的,你可以根據鋼筋線端頭的彎折確定的,90度彎折的是面筋,45度角或沒有的為板底筋,
這樣情況圖紙會有說明鋼筋的布置的,仔細看下說明
2016-10-11 10:57:23
-
您看看設計給出的受力筋的布置,是底筋還是面筋
2016-10-11 11:09:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看